火災隱患
猶如身邊“定時炸彈”
稍有不慎,就易引發火災!
隱患險于明火,防范勝于救災。
現對近期消防監督檢查過程中發現的火災隱患進行公開曝光。
01、梅州市大瑭醫院有限公司
隱患問題:康復科住院部采用夾芯材料為聚氨酯泡沫的彩鋼板建設,耐火極限低于1.0h,燃燒性能低于GB8624規定的A級,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)(2018年版)第5.1.7條規定,違反了《中華人民共和國消防法》第二十六條第一款的規定。
整改措施:上述隱患已構成重大火災隱患,由屬地政府實施火災高風險區域掛牌整治,并責令2023年5月31日前改正。
02、梅縣區所里市場服務管理有限公司
隱患問題:該公司在三層設置的6間員工宿舍采用夾芯材料為聚氨酯泡沫的彩鋼板建設,耐火極限低于1.0h,燃燒性能低于GB8624規定的A級,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)(2018年版)第5.1.7條規定,違反了《中華人民共和國消防法》第二十六條第一款的規定。
整改措施:責令該單位負責人在規定時間內進行整改。
03、蕉嶺縣天緣賓館
隱患問題:常閉式防火門未保持常閉,同時消防器材挪作他用;頂樓使用可燃夾心彩鋼板,
違反了《中華人民共和國消防法》第二十六條第二款。
整改措施:已要求場所負責人拆除泡沫彩鋼板。
04、大埔縣湖寮鎮茶韻酒店
隱患問題:8樓自動噴水滅火系統損壞,不再具備自動滅火功能。經調查是酒店 8 樓管道漏水,其單位員工擅自停用消防設施,導致自動噴水滅火系統管道無水,末端試水壓力為 0。
整改措施:根據《中華人民共和國消防法》相關規定,對大埔縣湖寮鎮茶韻酒店 8 層區域進行臨時查封;對茶韻酒店員工擅自停用消防設施的違法行為采取罰款人民幣 500 元整的處罰措施。
05、大埔縣茶陽鎮建設路廢品回收站
隱患問題:店內電氣線路私拉亂接,未套管保護;經營性場所違規住人,且未進行物理分隔措施。
整改措施:責令店主鋪設好電氣線路管道,并立即清除違規住人區域,限期在居住區域加裝防火門、實體墻進行防火分隔。
06、五華縣明興通信
隱患問題:疏散樓梯口堆放雜物,違反了《中華人民共和國消防法》第二十八條第一款的規定;店鋪經營區域與住宿區域未做有效物理防火分隔,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
整改措施:責令對疏散通道雜物進行清理,并對經營區域與住宿區域做物理防火分隔。
07、豐順縣湯南鎮紅獅小區
隱患問題:小區控制室內無人值班,違反廣東省實施《中華人民共和國消防法》辦法第十九條第二款;屋內堆放大量雜物,且消防控制器多處故障,違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項;一樓消火栓前停放電動車,違反廣東省實施《中華人民共和國消防法》辦法第二十八條。
整改措施:責令按相關規定安排人員持證上崗,清理堆放的雜物,并維修好消防控制器;清理消防栓前的電動車,并懸掛禁止停放的指示牌。
08、平遠縣東石鎮惠佳超市
隱患問題:部分電氣線路違規使用不符合國家標準的電線且未套管敷設;安全出口被堵塞。
整改措施:責令清理堆放的可燃易燃物品,保障出口暢通;并對電器線路套管敷設。
09、平遠縣文科電器商店
隱患問題:店鋪隔層存在違規住人情形,部分電氣線路違規使用不符合國家標準的電線且未套管敷設。
整改措施:責令立即清除違規住人區域,并對店內電氣線路套管敷設。
10、豐順縣湯南紅獅幼兒園
隱患問題:一樓常閉式防火門未保持關閉狀態、防火門的樓梯間處堆放雜物;在樓頂進行試水栓測試,發現無法出水,分別違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項、第二十八條、第十六條第一款第二項。
整改措施:責令按要求關閉常閉式防火門,清理樓梯間雜物;并對室內消火栓系統進行維護,保障出水。
11、興寧市麗欣鞋材加工廠
隱患問題:該場所未設置消防軟管卷盤;獨立式煙感設置不符合要求;未設置封閉樓梯間;
整改措施:責令按相關要求設置消防軟管卷盤、 獨立式煙感設置,并設置封閉式樓梯。
消防安全 人人有責
請被曝光單位
迅速抓好隱患整改。
其他存在類似隱患的單位
請對照落實整改,
避免火災事故的發生!?。?/p>
(梅州消防)