1 梅江區
01、江南社區衛生服務中心
隱患問題:篷房用易燃材料搭建。檢查人員在巡查中,發現該篷房中還堆放著一些物質器械。該篷房本身屬于易燃材料搭建,消防安全隱患大。違反了《中華人民共和國消防法》第二十六條的規定。
整改措施:要求及時整改,并拆除該易燃材料搭建的篷房。
2 梅縣區
01、梅縣區婦幼保健醫院
隱患問題:應急照明燈未插電源、室外消火栓水壓不足,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項。
1應急照明燈未插電源
2室外消火栓水壓不足
整改措施:已要求負責人當場把應急照明燈的電源插好,按要求整改室外消火栓。對上述問題,與區衛健局聯合下發《通報》,并對場所負責人約談,責令該場所在限期內改正?;馂碾[患消除前,要求該單位應采取措施,確保消防安全。
02、梅州市梅縣區中醫醫院
隱患問題:場所內的防火門未安裝防火門閉門器,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項。消防水泵房內未完全封堵,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.7條。
1場所內的防火門未安裝防火門閉門器
2消防水泵房內未完全封堵
整改措施:已要求負責人安裝防火門閉門器、消防水泵房封堵完全。對上述問題,與區衛健局聯合下發《通報》,并對場所負責人約談,責令該場所在限期內改正?;馂碾[患消除前,要求該單位應采取措施,確保消防安全。
3 興寧市
01、興寧市茗城服飾廣場
隱患問題:火災自動報警系統故障點多,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項之規定;疏散通道堆放雜物,違反了《中華人民共和國消防法》第二十八條之規定。
1火災自動報警系統故障點多
2疏散通道堆放雜物
整改措施:責令該場所負責人加強日常防火巡查,聯系維保公司進行火災自動報警系統維護檢修,同時疏散通道的雜物立即清除。大隊依法對以上問題下發了《責令限期改正通知書》。
4 平遠縣
01、平遠縣長田鎮志興農具
隱患問題:店內部分電器線路私拉亂拉且未套管敷設;經營性場所違規住人,且未進行物理分割,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
1部分電器線路私拉亂拉且未套管敷設
2場所違規住人且未進行物理分割
整改措施:責令店主鋪設好電氣線路管道,并立即清除違規住人區域,限期在居住區域加裝防火門、實體墻進行防火分隔。
02、平遠縣長田鎮志蓬煙酒商行
隱患問題:經營性場所違規住人,且未進行物理防火分隔;未按要求配置煙感器和應急疏散照明燈;同時防盜網未開設逃生窗,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
1場所違規住人且未做物理防火分隔
2未按要求配置煙感器和應急疏散照明燈
3防盜網未開設逃生窗
整改措施:責令其立即清除違規住人,限期在居住區域加裝防火門、實體墻進行防火分隔;配齊消防設施器材;防盜網開設逃生窗。
5 蕉嶺縣
01、蕉嶺縣蕉城鎮衛生院
隱患問題:火災自動報警系統損壞,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第二款。員工不熟悉消防器材操作,違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第六款。
整改措施:責令該場所維修火災自動報警系統,確保設施完好有效;安排該場所對員工組織進行有針對性的消防演練。
02、蕉嶺縣民康醫院
隱患問題:未落實消防控制室值班制度(消防控制室值班人員數量不足),違反了《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法》第十九條第二款。
整改措施:根據《廣東省實施<中華人民共和國消防法>辦法第四十五條之規定,決定給予蕉嶺民康醫院進行罰款行政處罰。
6 大埔縣
01、梅州市前益貨物快遞服務有限公司大埔分公司
隱患問題:經營性場所違規住人,且未落實物理分隔措施,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
整改措施:責令其立即清除違規住人,限期在居住區域加裝防火門、實體墻進行防火分隔。
02、梅州市大埔縣中國體育彩票店
隱患問題:經營性場所違規住人,且未落實物理分隔措施,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
整改措施:責令其立即清除違規住人,限期在居住區域加裝防火門、實體墻進行防火分隔。
03、梅州市大埔縣名姿服裝店
隱患問題:經營性場所明火做飯,且未落實物理分隔措施,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
整改措施:責令其限期將使用明火的區域通過加砌實體磚墻或防火門進行物理分隔。
7 五華縣
01、五華縣安流鎮陳深記蛋糕坊
隱患問題:經營區域與住宿區域未做有效物理防火分隔,違反了《中華人民共和國消防法》第十九條第一款的規定。
整改措施:已要求場所負責人按規定對經營區域與住宿區域做物理防火分隔。責令該場所2023年6月23日前整改完畢。